首页题库大全题目详情

下列关于通信建筑防火分区面积限制的说法,正确的有

A.通信建筑内设置自动灭火系统的场所,其防火分区最大允许建筑面积可按本规范规定增加1.0倍
B.通信机房、电池室等重要的通信设备用房,其防火分区面积应严格限制,通常不超过1000m²
C.地下通信建筑的防火分区最大允许建筑面积为500m²
D.设置自动灭火系统的地下通信建筑防火分区,其最大允许建筑面积可增加至1000m²
E.通信建筑内的防火分区之间应采用防火墙分隔,当设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或水幕分隔

优质解答

答案

ACD

解析

A选项正确,根据《建筑设计防火规范》,设置自动灭火系统的场所,其防火分区最大允许建筑面积可增加1.0倍。B选项错误,通信机房等重要设备用房的防火分区面积并非统一规定为不超过1000m²,而是根据其所在建筑类别、耐火等级及是否设自动灭火系统等综合确定,且通常机房面积较小,但“不超过1000m²”不是通用的强制界限,且对于高层或地下有特殊限制。C选项正确,根据规范,地下或半地下建筑(包括通信建筑)的防火分区最大允许建筑面积为500m²。D选项正确,设置自动灭火系统的地下建筑防火分区,其最大允许建筑面积可增加1.0倍,即500×2=1000m²。E选项错误,防火分区之间应采用防火墙分隔,当设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘、防火门等分隔,但“水幕”通常不作为防火分区的分隔构件,而是作为防火分隔的辅助措施或特定情况下的替代(如舞台口),但在一般防火分区划分中,主要依靠防火墙和防火卷帘,水幕不能单独作为防火分区的分隔物(除非是特定的舞台防火幕等,且需满足特定条件)。更准确地说,防火分区应采用防火墙分隔,当确有困难时,可采用防火卷帘、防火门等,水幕不是标准的防火分区分隔手段。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成