在建筑电气照明工程安装中,关于灯具、开关、插座及吊扇的安装技术要求,下列说法符合规范规定的是
A.灯具重量大于3kg时,固定灯具的螺栓数量不应少于2个,且应使用独件吊钩
B.插座安装时,相线应接在开关控制的触头侧,零线应接在常通触头侧,以保证开关能有效控制相线
C.安装在潮湿场所的开关,应采用带防潮盖的开关,并应加设防护罩
D.吊扇的固定吊钩,其直径不应小于吊扇吊杆直径,且应有防松措施
E.在爆炸危险区域内,灯具的安装位置应避开设备检修口,且灯具外壳应采用防腐材质
优质解答
答案
CD
解析
本题考查照明工程安装要求中的细节规范。选项A错误,根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303,灯具重量大于3kg时,固定灯具的螺栓数量不应少于2个,但并未强制要求必须使用“独件吊钩”,且通常要求使用专用吊钩或膨胀螺栓,选项表述过于绝对且混淆概念;选项B错误,插座接线规定中,单相两孔插座面对插座的右孔接相线,左孔接零线;单相三孔插座右孔接相线,左孔接零线,上孔接地线。对于开关,相线应接在开关的断口侧(即控制侧),而非“触头侧”这种模糊表述,且开关不直接涉及“常通触头”的接线逻辑,该选项混淆了插座与开关的接线原则;选项C正确,潮湿场所的开关应做防水防潮处理,通常采用带防潮盖或加装防护罩;选项D正确,吊扇安装的吊钩直径不应小于吊扇吊杆直径,且必须有防松措施(如双螺母或防松垫片);选项E错误,爆炸危险区域内灯具安装要求更严格,通常要求采用防爆灯具,且安装位置应避免产生火花或静电,但“避开设备检修口”并非通用强制规定,且“防腐材质”是基本要求而非针对爆炸区域的核心技术限制(核心是防爆),该选项表述不严谨且未抓住防爆区域的核心要求(如防爆等级、密封性)。因此,正确答案为CD。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成