首页题库大全题目详情

关于施工现场临时用电的安全管理,监理工程师在检查时应重点关注的有( )。

A.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计
B.施工现场必须采用TN-S接零保护系统,即工作零线(N)和保护零线(PE)严格分开
C.配电箱和开关箱应采用铁板制作,且箱门必须上锁,由专职电工管理
D.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
E.潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于36V

优质解答

答案

ABD

解析

本题考查临时用电安全管理。选项A正确,符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的规定。选项B正确,TN-S系统是施工现场强制要求的安全用电系统。选项C错误,配电箱和开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,严禁使用木质材料,且铁板若未做防腐处理易生锈导电,通常要求专用配电箱。选项D正确,这是开关箱(末级保护)的标准参数。选项E错误,潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;特别潮湿场所不得大于12V;一般场所才是36V。因此正确答案为ABD。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建设工程目标控制题型:多选题难度:中等来源:AI生成