在民航机场目视助航灯光系统施工中,关于灯具、灯箱与隔离变压器安装及调试的具体技术要求,下列说法正确的有
A.灯具安装后,其轴线应与设计位置一致,灯具顶面标高偏差控制在±5mm以内,且灯具与基础连接牢固,无松动现象
B.隔离变压器安装时,一次侧与二次侧接线柱应分别接入不同相线,以利用相电压差实现电气隔离,提高系统安全性
C.灯箱安装应平整牢固,透光面与地面或指定基准面的角度偏差不得超过设计允许值,且灯箱外壳应可靠接地,接地电阻符合规范要求
D.灯具调试时,只需检查灯光颜色是否符合目视助航标准,无需对每盏灯具进行光束角度、亮度及配光曲线的逐点测量与校准
E.系统调试前,应逐条检查灯具、灯箱至隔离变压器的电缆线路绝缘情况,确保线路无短路、断路及接地故障,绝缘电阻值满足设计及规范要求
优质解答
答案
ACE
解析
本题考查目视助航灯光系统设施安装与调试的具体规范。
选项A正确:灯具安装精度要求高,轴线、标高偏差需严格控制,且安装必须牢固,这是保证灯光位置准确和结构安全的基本要求。
选项B错误:隔离变压器的作用是通过电磁感应实现电气隔离,其一次侧和二次侧在电气上是隔离的。严禁将一次侧和二次侧分别接入不同相线后混用,这会导致二次侧带电,失去隔离保护作用,甚至引发短路或触电事故。隔离变压器的二次侧通常不接地或按特定方式接地,但绝不能通过相线隔离。
选项C正确:灯箱安装需保证透光面角度准确,以确保灯光辐射方向正确。同时,金属外壳必须可靠接地,以防止漏电伤人,接地电阻需符合规范。
选项D错误:目视助航灯光系统对光束角度、亮度分布有严格要求,调试时必须进行配光曲线测试或关键参数测量,以确保灯光覆盖范围和强度符合航行安全要求,不能仅检查颜色。
选项E正确:调试前必须对线路进行绝缘测试,排除短路、断路和接地故障,这是电气施工调试的基本程序,也是保障系统稳定运行的前提。
科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成