根据《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126,关于绝热工程分层施工的要求,下列说法正确的是
A.绝热层厚度大于100mm时,应分两层施工,且内外层厚度应相等
B.绝热层厚度大于100mm时,应分两层施工,且每层厚度允许偏差为±5mm
C.绝热层厚度大于100mm时,应分两层施工,且内外层厚度应错缝,缝距不应小于50mm
D.绝热层厚度大于100mm时,应分两层施工,且各层厚度允许偏差为±10mm,且层间应错缝
优质解答
答案
C
解析
根据《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126-2008第3.0.11条规定,当绝热层厚度大于100mm时,应分两层施工,内外层厚度应错缝,缝距不应小于50mm。选项A错误,规范要求错缝而非厚度相等;选项B错误,未提及错缝要求且厚度偏差规定不准确(通常允许偏差为±5mm或按具体材料规定,但核心错误在于未体现错缝这一关键构造要求);选项D错误,虽然提到了错缝,但允许偏差数值描述不严谨且非核心考点,C选项完整准确地描述了规范关于分层厚度大于100mm时的错缝构造要求。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成