首页题库大全题目详情

在室内供暖系统试压、冲洗与通暖调试过程中,关于程序及要求下列说法正确的有

A.系统试压前,应将系统中的阀门全部关闭,并对试压管道进行封堵,确保无泄漏点
B.系统冲洗时,冲洗流速应不小于1.5m/s,且冲洗方向应与系统运行方向一致
C.系统试压时,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
D.通暖调试前,应检查系统各阀门的开闭状态,确保调节阀、平衡阀等处于正确位置,且系统内无空气
E.系统冲洗合格后,即可直接进行通暖调试,无需再进行试压或检查

优质解答

答案

BCD

解析

A选项错误,系统试压前,应将系统中的阀门全部打开(或处于全开状态),而不是关闭。只有当试压分段进行时,未试压部分才关闭。对于整体试压,阀门应打开,以便压力均匀分布和检查。规范规定:试压前,应将试压管道与系统其他部分隔开,试压管道上的阀门应全部打开。B选项正确,系统冲洗时,流速应不小于1.5m/s,且方向应与系统运行方向一致,以确保彻底清除管内杂物。C选项正确,根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242,供暖系统试压压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。这是标准规定。D选项正确,通暖调试前,必须检查阀门状态,确保调节阀、平衡阀等处于正确位置(如全开或设定位置),并排除系统内空气,这是调试的基本前提,否则会影响流量和散热效果。E选项错误,系统冲洗合格后,虽然可以进入调试阶段,但“无需再进行试压或检查”的说法不准确。冲洗后可能需要进行再次检查,且试压是在冲洗之前进行的。更重要的是,通暖调试本身是一个过程,包括逐步升温、检查等,不能简单地说“无需再检查”。此外,如果冲洗过程中发现管道连接松动,可能需要重新紧固和试压。但主要错误在于“无需再进行试压”,试压是冲洗前的步骤,冲洗后不一定要重新试压,但“无需再检查”是错误的,因为调试过程本身就是检查和调整。更关键的错误是,E选项暗示流程结束,而实际上调试后还需要验收。但相比之下,A、E明显错误,B、C、D正确。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成