通信机房内直流工作接地、保护接地和安全保护接地的连接方式,下列说法正确的是
A.直流工作接地线应直接连接至直流电源的负极
B.保护接地(防雷接地)线应连接至接地母排,并与直流工作接地在母排上实现电气连接
C.为了防止雷电反击,直流工作接地与保护接地应完全物理隔离,不得有任何电气连接
D.机房内所有接地线最终应汇流至接地母排,再经接地引下线连接至室外接地网
E.直流工作接地与保护接地可以在机房内任意位置短接,无需通过母排
优质解答
答案
ABD
解析
A正确,直流工作接地通常接直流负端(或正端,视系统而定,通信电源系统通常负端接地)。B正确,现代通信局站普遍采用联合接地,即直流工作接地、保护接地等均接至同一接地母排。C错误,联合接地要求电气连接,隔离会导致电位差。D正确,这是标准的接地汇流方式。E错误,必须在母排或指定接地端子连接,严禁任意短接,以防引入干扰或接触不良。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成