依据《工业金属管道工程施工规范》GB 50235,关于管道系统泄漏试验的规定,下列说法中正确的是
A.管道系统泄漏试验应在压力试验之前进行,以快速发现明显泄漏
B.泄漏试验介质必须使用氮气,不得采用其他惰性气体
C.管道系统泄漏试验的压力应为设计压力的1.1倍,且不得高于设计压力的1.5倍
D.泄漏试验合格标准是管道系统无可见泄漏,且压力保持稳定
优质解答
答案
D
解析
D选项正确,GB 50235规定管道系统泄漏试验的合格标准是无可见泄漏且压力保持稳定,这是判断管道密封性能的关键指标。A选项错误,泄漏试验通常在压力试验之后进行,因为压力试验是验证管道强度的首要步骤,泄漏试验是进一步验证密封性。B选项错误,泄漏试验介质可以是氮气、空气或其他惰性气体,具体取决于管道介质和安全要求,并非仅限氮气。C选项错误,泄漏试验压力通常为设计压力的1.0倍,而非1.1倍,且无1.5倍的上限限制,具体压力需根据设计文件和规范确定。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成