在通风与空调工程施工中,关于冷水机组、组合式空调机组及风机盘管的安装要求,下列说法正确的有

A.冷水机组安装时,基础应符合设备技术文件要求,机组就位后应找平找正,找平精度应符合设备技术文件要求
B.组合式空调机组安装时,应先在基础上放线定位,机组安装后应进行水平度校正,水平度偏差不应大于2mm/m
C.风机盘管安装时,应检查机组是否完好,并核对铭牌参数;安装前应进行通水试压,试验压力应为工作压力的1.5倍
D.冷水机组安装完成后,可直接进行单机试运行,无需进行水系统冲洗和调试
E.组合式空调机组安装时,若机组重量超过基础承载力,可直接在地面上铺设钢板作为垫层,无需处理基础

优质解答

答案

ABC

解析

选项A正确,依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243,冷水机组安装时基础应符合要求,机组就位后应找平找正,找平精度应符合设备技术文件要求。选项B正确,组合式空调机组安装应放线定位,安装后需进行水平度校正,一般水平度偏差不应大于2mm/m(具体以设备技术文件为准,但2mm/m是常见验收标准)。选项C正确,风机盘管安装前应检查完好性并核对参数,安装前或安装过程中应进行通水试压,试验压力通常为工作压力的1.5倍且不小于0.6MPa(具体依规范,1.5倍是常见要求)。选项D错误,冷水机组安装完成后,水系统必须进行冲洗,并配合系统进行调试,不能直接进行单机试运行而不进行系统冲洗和调试,单机试运行也需在系统具备条件后进行。选项E错误,若机组重量超过基础承载力,必须对基础进行加固或重新设计,不能仅铺设钢板,这不符合安全规范和力学要求。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成