首页题库大全题目详情

关于管道穿楼板与墙体的处理及套管安装要求,下列说法正确的是

A.管道穿过地下室或地下室外墙时,应设置钢套管,套管与管道之间的缝隙应防水密封
B.管道穿过有防水要求的房间楼板时,应设置钢套管,套管高度应高出楼板装饰面20mm
C.管道穿过有防水要求的房间楼板时,应设置钢套管,套管高度应高出楼板装饰面50mm
D.管道穿墙套管与管道之间的缝隙,应使用柔性材料填塞密实,并做防水处理
E.管道穿楼板套管与管道之间的缝隙,应使用水泥砂浆填塞密实,无需做防水处理

优质解答

答案

ABD

解析

选项A正确,管道穿过地下室或地下室外墙时,应设置钢套管,并做好防水密封,防止地下水渗入。选项B正确,根据规范,管道穿过有防水要求的房间楼板时,应设置钢套管,套管高度应高出楼板装饰面20mm,以防止水从套管周围流入房间。选项C错误,套管高度应为20mm,而非50mm。选项D正确,管道穿墙套管与管道之间的缝隙应使用柔性材料填塞密实,并做防水处理,以适应管道变形并防止渗漏。选项E错误,管道穿楼板套管与管道之间的缝隙,在有防水要求时,应做防水处理,且通常使用柔性材料或防水砂浆,而非仅水泥砂浆且无需防水处理。因此,正确答案为ABD。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成