在民航空管气象配套工程的供电系统设计中,针对气象雷达等关键负荷,若采用双电源供电,其自动切换装置(ATS)的切换时间应满足什么要求,以确保雷达回波数据不因电源故障而中断?
A.不大于 10 秒
B.不大于 1 秒
C.不大于 50 毫秒
D.不大于 0.5 秒
优质解答
答案
C
解析
气象雷达属于空管系统的关键设备,其供电负荷等级通常为一级负荷。对于一级负荷中的特别重要负荷(如雷达、核心处理单元),要求供电中断时间极短。在空管气象配套工程中,为保证雷达等关键设备不间断运行,双电源自动切换装置(ATS)的切换时间通常要求不大于 50 毫秒(部分高标准要求甚至更短,如 20ms-50ms 级别),以确保设备不停机。10 秒、1 秒或 0.5 秒的切换时间过长,会导致雷达重启或数据丢失,不满足关键负荷要求。