难度: ★★★★★使用次数:138更新时间:
1.
根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012,关于供暖系统热负荷计算中室外计算温度的取值,下列说法中正确的是
A.计算供暖系统热负荷时,室外计算温度应取当地历年最冷月平均温度。
B.计算供暖系统热负荷时,室外计算温度应取当地历年最冷日平均温度。
C.计算供暖系统热负荷时,室外计算温度应取当地历年不保证率95%的室外平均温度(即供暖室外计算温度)。
D.计算供暖系统热负荷时,室外计算温度应取当地历年最低室外温度。
题型:选择题 知识点:第六章 相关标准
【答案】
C
【解析】
根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 第3.1.1条及相关气象参数规定:计算供暖系统热负荷时,室外计算温度应采用当地历年不保证率95%的室外平均温度(通常称为供暖室外计算温度)。这是为了在绝大多数年份(95%)保证室内温度满足要求,同时避免按极端最低温度设计导致设备过大、运行不经济。选项A最冷月平均温度偏高,不能保证极端寒冷天气下的需求;选项B最冷日平均温度也不是标准规定的计算参数;选项D历年最低温度过于极端,会导致设计容量过大。因此C正确。
类题推荐:
未分类
难度: ★★★★★使用次数:244更新时间:2026/10/28
根据教材原文,工程建设领域涉及的主要税种中,增值税一般纳税人的税率是( )
A.3%
B.9%
C.10%
D.13%
题型:选择题知识点:第1章 建设工程基本法律知识
难度: ★★★★★使用次数:210更新时间:2026/10/28
下列税种中,属于流转税的是( )
A.房产税
B.城镇土地使用税
C.增值税
D.个人所得税
题型:选择题知识点:第1章 建设工程基本法律知识
难度: ★★★★★使用次数:165更新时间:2026/11/17
特种设备安全监察的主要内容包括哪些?
A.设备的技术参数与型式鉴定
B.对特种设备的安全性能、操作规程及维护保养情况的检查
C.企业内部的财务审计与成本控制
D.产品的市场营销与品牌推广
题型:选择题知识点:第7章 安全生产监管监察